您好,標準中的35kV,10kV/6kV,指的是電力用戶的進線電壓等級,適用于電力用戶有10kV進線的配電室,0.4kV進線電壓的配電室不在標準規(guī)定范圍內(nèi)。
對于電力用戶進線電壓為10kV的配電室,配電室變壓器總容量在630kVA(含)以上的,采用傳統(tǒng)運維模式的應安排專人值班,每班不少于2人,且應明確其中1人為值長;
對于用戶進線電壓為10kV的配電室,建設有智能運維系統(tǒng)且采用智能運維模式的,配電室可不是專人值班,負責該配電室的智能運維中心應安排24小時值班,每班不少于2人,且應明確其中1人為值長;
對于用戶進線電壓為10kV的配電室,配電室變壓器總容量在500kVA(含)以下的,可不設專人值班,但應有電工負責其運行檢查的工作。謝謝您的來信。