故障電弧
■ 1.1什么是故障電弧
在了解故障電弧前,我們首先要清楚到底什么是電弧?
什么是電弧?電弧是指電流穿過絕緣層(含空氣)時發光的放電現象,在放電的同時伴有熱的產生,熱量可以使局部溫度迅速上升到3000度,金屬可以被融化。
生活、工作中常遇到電弧,如通、斷電源,插拔電源插頭等等。但故障電弧不同于正常電弧,其特點是燃弧時間長,經常發生在不為人注意的部位。現在推廣的漏電斷路器(RCD)通過檢測泄漏電流和對地剩余電流故障能有效降低一部分電氣火災風險。但是對于帶電導體之間(如:相與相之間,相與N之間),的串聯電弧和并聯電弧所引發的電氣火災卻無能為力;所以現有低壓配電(供電)網絡中對電弧故障引發的事故防范存在漏洞(這是國內外業界公認的漏洞)。電弧分為好弧(正常電弧)和壞弧(燃弧時間大于8個半波時,極易引燃周圍可燃物的電弧---稱之“壞弧”)。
■ 1.2故障電弧的分類
故障電弧根據產生的位置分為3類,即串聯型電弧、并聯型電弧以及接地型電弧,如圖所示。
(1)串聯型故障電弧
串聯型電弧故障往往發生在一根導線上,由于導線破損、接觸點松動等造成的,因為電弧相當于一個動態電阻,再和負載串聯,其電弧電流往往小于額定電流,不會引起過流保護器動作,導致電弧持續存在。由于串聯電弧電流相對較小,其釋放的熱量一般不直接導致火災,但是當串聯電弧持續存在會使導線絕緣層碳化分解,引發危害性更大的并聯型電弧故障或是金屬性接觸短路。
(2)并聯型故障電弧
并聯型故障電弧發生在相線之間,例如當兩相線絕緣層遭遇雷電等產生的瞬態過電壓而擊穿、因為長時間的被碳化在相線間形成碳化通路以及金屬穿刺切割相線都會產生并聯故障電弧。在線路阻抗較大的情況下,其電流幅值很難達到過流斷路器的動作閾值,在此期間電弧將釋放大量的熱,其迸發的火花很容易點燃周圍的可燃物,直接導致火災發生。
(3)接地型故障電弧
配電系統中,接地型故障電弧引起的火災遠多于串并聯型故障電弧引起的火災,這是因為接地型故障電弧發生概率遠大于串并聯型故障電弧。例如,在電氣線路施工中,線路的絕緣外皮在穿鋼管拉電纜電線時,很容易因為摩擦導致其破損;又比如,線路對地的絕緣性能會長期受雷電或電源的過電壓沖擊而下降,這些都大大增加了接地故障電弧發生幾率。其根本原因在于,配電線路導線間的絕緣水平往往高于線路對地的絕緣水平。
雖然接地型故障電弧導致火災的危害最大,但是因為是相線與地之間的電弧故障,會產生剩余電流,漏電斷路器對其有很好的防范作用。而傳統斷路器對串并聯電弧故障引起的火災難以防范,使得防范該類電氣故障成為了國際消防領域需要突破的難點。
■ 1.3故障電弧的預防與監控
對預防故障電弧的產生,目前沒有相對有效可靠的方法。究其原因,故障電弧大多是由設備老化、線路絕緣層破損及連接松動等因素所引起的。這些隱患一般藏于設備外殼、墻體或敷管橋架內,肉眼不易察覺,定期檢修成本巨大;而如連接松動等現象又具有隨機性,因此無法做到有效的預防。
那無法預防故障電弧的產生,我們就對故障電弧束手無策了嗎?答案顯然是否定的。
根據故障電弧的產生原理可以發現一個特點:故障電弧的持續時間長。利用這個特性,就可對故障電弧進行監控,在故障電弧發生之后,及時切斷電源或報警,以達到消除故障電弧隱患的目的。
故障電弧探測器
■ 2.1故障電弧探測器的歷史發展
由于故障電弧所造成的巨大危害,早在上世紀30年代,國外,特別是歐美等發達國家通過建立電弧的數學模型對故障電弧的特性進行了不斷深入的理論研究。到了上世紀90年代,一些科學家通過故障電弧點附近常常伴隨著聲、光、熱、電磁輻射和壓力等物理現象,利用溫度、聲音、光敏及壓力等傳感器,制作了故障電弧檢測系統,但這些系統主要用于防范低壓開關柜中的故障電弧,對于配電線路中發生的故障電弧,由于其電流較小,物理現象微弱,而且燃弧位置難以預測,這些特點大大增加了低壓配電線路中故障電弧檢測的難度。
隨著研究的深入,相關專家發現配電系統出現故障電弧時,線路中的電流、電壓波形會相應變化,因此開始轉向了對電弧電流、電壓的檢測技術的研究。經過十幾年的發展,在電弧探測裝置的開發方面也取得了較大的突破,特別是1999年美國率先頒布了用于規范AFCI產品(電弧故障斷路器,ArcFaultCircuitInterrupt)的UL1699標準以來,極大的推動了電弧故障檢測技術的發展。
在我國,2014年國內標準GB14287.4《電氣火災監測系統第4部分:故障電弧探測器》、JB/T11681《電弧故障檢測裝置(AFDD)的一般要求》相繼發布,極大的促進了國內對于故障電弧監控裝置的研究發展,加快了該類產品的市場推進步伐,完善了我國在電氣防火領域的監控部署。
■ 2.2故障電弧探測器的一般應用
根據國家標準條文的規定及要求,當前的故障電弧探測器的一般應用在線路長度小于100米的照明線路中。但隨著故障電弧探測技術的不斷實踐、發展,其應用場合將會不斷的擴大,包括各類動力線路、家庭配電線路、公共設施供電線路等是未來的應用對象。
■ LAFD201型故障電弧探測器
LAFD201型故障電弧探測器,產品遵循國標GB14287.4-2014:電氣火災監控系統第四部分-故障電弧探測器。故障電弧探測器可以對所測線路中的故障電弧(故障并聯電弧、故障串聯電弧)進行有效的監測和區分,當檢測到線路中存在引起火災的故障電弧時,進行現場聲光報警,并將故障電弧信號傳輸至電氣火災監控設備,以實現預警火災發生的目的。故障電弧探測器適用于有幾率發生電氣火災的商業建筑、賓館、工廠、庫房、圖書館、辦公室、家庭住宅、娛樂場所、應用領域廣泛至各行業。
產品特點和技術參數
■ 故障電弧探測器能夠監測線路中串、并聯故障電弧,發出現場聲光報警,同時將監測數據通過二總線通知電氣火災監控設備。如果監控現場沒有電氣火災監控設備,故障電弧探測器也可以獨立工作,同時也可以配接智能數據傳輸單元,通過無線傳輸模式將數據共享于智能管控云平臺大數據終端,同時可推送到手機微信數據業務客戶端,以便于管理人員在第一時間得到及時可靠的故障電弧預警信息。
額定電壓AC220V/50Hz電流等級:45A
動作時間:<0.5s
警報聲壓:70dB
通訊方式:RS485總線
通訊距離:<1500m
環境溫度:0℃-40℃
相對濕度:小于95%
場所要求:有防雨設施
安裝方式:標準導軌安裝
3.2產品功能
■ 消音、測試
故障電弧探測器具有試驗消音、測試功能,可以消除故障電弧探測器的報警聲音,當故障電弧探測器檢測到故障電弧后,發出聲光報警,可以通過面板上的消音按鍵消除產品的報警聲音,消音后報警燈狀態將維持不變。當故障電弧探測器處于無報警狀態下,按下測試按鍵可測試故障電弧探測器能否正常報警,確認探測器功能正常,按下復位按鍵將裝置切換至正常工作狀態。
■ 復位
故障電弧探測器具有復位測試功能,如果故障電弧探測器出現故障或者故障電弧探測器出現電弧報警后,可以通過按復位按鈕來對故障電弧探測器進行復位操作,來消除故障或者恢復正常檢測狀態。
■ 報警上傳
故障電弧探測器具有信號上傳功能, 故障電弧探測器可以通過 二總線 串口與上端電氣火災監控設備進行通訊,可以將正常信號和報警信號上傳,并可通過上端電氣火災監控設備對下端故障電弧探測器進行報警復位。實現了智能統一控制管理。
■ 通訊指示
故障電弧探測器擁有通訊指示功能,當故障電弧探測器與上端監控設備保持正常通訊連接時,通訊指示燈將持續閃爍。當沒有連接上端監控設備時,通訊燈保持熄滅狀態。
此產品除能獨立式工作外還能與本公司生產的智慧用電監控設備構成系統工作,也可以通過無線智能數據傳輸單元(iDTU)連接云服務大數據平臺,實現無線數據監控、傳輸。
下圖為智慧用電監控系統圖:
隨著人民生活水平的提高與用電消費的激增,低壓配電領域的電氣安全問題也日益受到整個社會的重視。故障電弧監測設備的開發與應用可以大大減少電氣火災事故的發生,從而更好地保護人身與財產安全。